状态:普通
加入收藏加入收藏 刷新刷新
您的当前位置: 电源网首页 > 社区论坛 > 电源技术综合区> SI8250用于移相全桥电源的应用进展

gzzrj 称号: 排长 电源币:111

SI8250用于移相全桥电源的应用进展

2008-06-06 13:32:24

本帖标识: 普通

SI8250用于移相全桥电源应用电路与ISL5672相同:
现已经带负载达到1800W.加/减载响应良好!


回复第1

2
2008-06-06 21:38:29

   gzzrj 称号:排长 电源币:111

以下为实测的两个芯片的信号图示:
59491212759415.rar 59491212759429.rar 59491212759441.rar

回复第2

3
2008-06-06 21:50:21

   gzzrj 称号:排长 电源币:111

59491212760192.rar

回复第3

4
2008-06-10 14:56:48

   gzzrj 称号:排长 电源币:111

以下为两个芯片在同一电源板上,相同的工作条件下的纹波开机过程等的波形,动态加载和减负载的变化基上看不到;两个芯片的效率基本相同可以达到0.91.
59491213080688.rar
SI8250的性能比ISL5672要偏高一点.

回复第4

5
2008-06-19 23:11:22

   gzzrj 称号:排长 电源币:111

SI8250数字电源最新进展:恒功率控制的实现,下图为恒功率时的输出电压(V,ch2)及电流采样电压(mV,ch1)
注:恒功率电流点在500mV开始以上开始,以下为恒压(4V).

回复第5

电源网 | 电源网国际站 | 电力网 | 照明网
天津网博互动科技有限公司版权所有 1999-2008
津ICP备06002026号