来自国外网站http://www.dansdata.com的一个命为PFC decoded的文章中,我们节选了以下2段内容:
|
|
哈哈哈,看来还真的要好好看看了! |
|
这篇文章有些道理,PFC降低了无功,但损耗会增加.不过所谓的10%的电能损耗应该是特例,
|
|
那就要PFC 降低无功和增加的有用功损耗的关系了.PFC 是和效率没有直接的关系的 . |
|
APFC效率一般都可达94%以上,但为了所谓的绿色电源而用户却需要多交电费6%左右!所以这也是在中国APFC还没有大批量应用的原因.
|
|
APFC電路因為它自身的損耗是會降低POWER的效率,還會增加POWER的故障率,
|
|
我想在中国APFC没有大批量采用的原因是:
|
|
PFC搞好了,最多降低1%效率.
|
|
电网波形的畸变到底对用电器产生多少影响?反正对电子类产品不产生影响.一般整流电路用电电流有所超前,与电机用电有所互补.是否正确?另外正常整流电路在高电压时使用电流,是否符合高压输电提高输电效率的原则. |
|
不管怎么说,电源本身的效率是肯定会下降的,因为两级以上(包括两级)的整个电路效率是各级相乘得到的,而效率不可能为100%的.
|
|
我觉得使用电感电容滤波可能比PFC更简单可靠和节省电能.如果交流电是接近方波的,可能电源的供电效率会更高.实际上,不太好的发电机出来的波形就接近梯形波. |
|
WHY? |
|
第七贴的作者你好:
|
|
您好.这个实验是我在98年做的,220V输入,400V输出,电阻负载.最高效率是在额定输入是测的,印象里比98%还略高一些. |
|
PFC实际是提高了电力公司的电力利用.但是使用者自身的损耗大了,换句话说你自己掏钱帮电力公司节约了. |
|
错误的理解!!!!
|
|
你错了.
|
|
是吗?可流过电表的电流有1A啊!!!!!!!!!!! |
|
所以才说它基本上是无功电流啊! |
|
可电表会转的啊! |
|
那是那一小部分的有功分量. |
|
:)
|
|
大家要搞清楚PFC的作用,一切的争论就没有意义了,PFC并不是用来省电的,这点很重要,它主要是用来减少电网的污染,给广大用电户一个干净的环境,而且,用PFC额外的功率消耗达到10%是不准确的,跟你的电源的功率及电路方式有关. |
|
同意 |
|
PFC提高交流源利用率,降低线路损耗,虽然会增加少量自功耗,甚至提高产品30%成本,但是电力传输线路的安全性增加和传输线路的载功率提高30%以上所换来的社会资源的提升是相当有益的. |
|
应该考虑市电改为直流.这样就不会有烦人的PFC问题.
|
论坛通知
我的话题
好友管理
收藏的话题
需要结帖的话题